NEC FORUM 2006
México, D. F.
Mediciones Correctas en Instalaciones
Eléctricas bajo la
NOM-001-SEDE-2005
Roberto Ruelas Gómez
Objetivo
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Objetivo
n
Presentar métodos de medición y
comprobación para cumplir con el
Procedimiento de Evaluación de la
Conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
Utilizando para ello, aparatos
comercializados en nuestro país.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Índice
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Índice
n
n
n
Justificación e Introducción
n Ley Federal de Metrología y Normalización
n NOM-001-SEDE-2005 – Instalaciones Eléctricas
n Informes Técnicos requeridos por el PEC de la
NOM-001-SEDE-2005
Propuestas de Métodos de Medición y Comprobación
n Instalaciones Nuevas
n Modificaciones y Ampliaciones
n Métodos de Comprobación
Conclusiones
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Introducción y Justificación
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización – Art. 3
n
Evaluación de la conformidad: la
determinación del grado de cumplimiento con
las normas oficiales mexicanas o la
conformidad con las normas mexicanas, las
normas internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre otros, los
procedimientos de muestreo, prueba,
calibración, certificación y verificación;
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización – Art. 41
Las normas oficiales mexicanas deberán
contener:
…
IV.- Los métodos de prueba aplicables en
relación con la norma y en su caso, los de
muestreo;
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización – Art. 91
n
Cuando para comprobar el cumplimiento con
una norma oficial mexicana se requieran
mediciones o pruebas de laboratorio, la
verificación correspondiente se efectuará
únicamente en laboratorios acreditados y
aprobados, salvo que éstos no existan para la
medición o prueba específica, en cuyo caso,
la prueba se podrá realizar en otros
laboratorios, preferentemente acreditados.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
NOM-001-SEDE-2005
En su texto esta Norma Oficial Mexicana:
- NO Tiene Métodos de Prueba aplicables
- NO Especifica mediciones o pruebas de
laboratorio.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación
de la Conformidad de la NOM
El 24 de octubre de 2006 aparece en
el DOF el Procedimiento de Evaluación
de la Conformidad de la NOM-001SEDE-2005.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
n
3.5 Informe técnico: documentación que incluye el
Proyecto Eléctrico, listas de verificación y, en su caso,
los informes de las pruebas y mediciones.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
n
5.6 El dictamen de verificación debe
apoyarse en actas circunstanciadas e
informes técnicos, en las cuales se indiquen
los detalles, circunstancias, los resultados de
las mediciones y pruebas presentadas por el
solicitante de la verificación o, en su caso,
realizadas por la UV, así como la información
necesaria para entenderlos e interpretarlos.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
n
5.10 La UV, en su caso, debe realizar
las mediciones y comprobaciones
correspondientes de acuerdo al anexo
F. La verificación documental y en sitio
debe realizarse de acuerdo con el
contenido de la NOM.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
n
5.11 Mediciones y comprobaciones en las
instalaciones eléctricas que podrá considerar la UV:
n
n
n
n
n
I Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores
principales.
II Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones
metálicas.
III Resistencia de electrodos artificiales y de la red de
tierra.
IV Polaridad de las conexiones en los receptáculos.
V Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento
con la NOM, conforme a métodos de medición y
comprobación.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
ANEXO F
(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION
ELECTRICA
1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)
Para determinar la longitud, ancho y profundidad de superficies u objetos
en una instalación, fijos o que pueden retirarse de la instalación.
2 AREAS
Para determinar el área de un inmueble, terreno, objeto o equipo.
3 ESPESOR
Para determinar el espesor de placas o recubrimientos.
4 NIVEL DE ILUMINACION
Para determinar el nivel de iluminación en un área o espacio de un
inmueble.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
ANEXO F
(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION
ELECTRICA
5 TENSION ELECTRICA
Para determinar la medición de la tensión eléctrica en una instalación
eléctrica.
6 CORRIENTE ELECTRICA
Para determinar la medición de la corriente eléctrica en una instalación
eléctrica.
7 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Para determinar la resistencia de aislamiento de los conductores eléctricos.
8 RESISTENCIA A TIERRA
Para determinar el método de medición de resistencia a tierra.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
ANEXO F
(INFORMATIVO)
MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION
ELECTRICA
1
2
3
4
5
6
7
8
DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)
AREAS
ESPESOR
NIVEL DE ILUMINACION
TENSION ELECTRICA
CORRIENTE ELECTRICA
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
RESISTENCIA A TIERRA
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
En resumen:
(a) El solicitante de la verificación
presentará los resultados de las
mediciones y pruebas.
La UV pudiera llevarlas a cabo.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la NOM
En resumen:
(b) La UV debe considerar las mediciones
y comprobaciones que se requieran
para verificar el cumplimiento con la
NOM, conforme a métodos de medición
y comprobación.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿¡Y CUÁLES SON ESOS MÉTODOS DE
MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN!?
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
PROPUESTAS DE
Métodos de Medición y Comprobación
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
1.- En Instalaciones Nuevas
– No Energizadas Las mediciones y comprobaciones “… que se
requieran para verificar el cumplimiento con la
NOM…” (PEC 5.11)
5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales.
5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.
5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.
5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos.
F. 1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)
F. 2 AREAS
F. 3 ESPESOR
Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
2.- Para Modificaciones y
Ampliaciones – Ya energizado
Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para
verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11
5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales.
5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.
5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.
5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos.
F.1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD)
F.2 AREAS
F.3 ESPESOR
F.4 NIVEL DE ILUMINACION
F.5 TENSION ELECTRICA
F.6 CORRIENTE ELECTRICA
Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
3.- Otras Mediciones
Las mediciones y comprobaciones “que se
requieran para verificar el cumplimiento
con la NOM”…, PEC 5.11
1.- Secuencia de Fases
2.- Tensión de Paso y de Contacto
3.- Separación de conductores puesto y de puesta a
tierra.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
3.- Otras Mediciones
Las mediciones y comprobaciones “que se
requieran para verificar el cumplimiento
con la NOM”…, PEC 5.11
1.- Secuencia de Fases
2.- Tensión de Paso y de Contacto
3.- Separación de conductores puesto y de puesta a
tierra.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿Qué es una comprobación?
Al faltar una definición en el PEC, utilizamos
la de la Real Academia de la Lengua para
Comprobar.
1. tr. Verificar, confirmar la veracidad o
exactitud de algo.
POR LO QUE LA RESPUESTA DE UNA
COMPROBACIÓN PUEDE SER SI O NO.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¿Cómo se pueden hacer dichas
mediciones y comprobaciones?
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de
los cables alimentadores
n
La NOM solo menciona requisito de una
baja resistencia de aislamiento (menos
de 1 Megaohm) para aplicaciones
electrostáticas y, de una alta resistencia
de aislamiento (mayor a 6 100 Megohmm @ 16 C) para los conductores a
utilizarse
en
quirófanos
(517160a(6)NOTA 2)
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de
los cables alimentadores
n
Aparato Mostrado :
“Megger BMM503
Insulation Tester” de
Avo International
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de
los cables alimentadores
Este aparato tiene voltajes de prueba:
n
250 V para circuitos de baja tensión.
n
500 V para circuitos de voltaje
nominal hasta 500 V.
Además tiene función de continuidad.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de
los cables alimentadores
n
Criterio de Aceptación: La resistencia en
ohms por 305 m de longitud de cable,
corregida a 15,6C debe ser mayor al
producto de
K log10 (Dia Ext / Dia
conductor), donde K es la constante del
material.
Ejemplo: K = 50 000 para Termoplástico
(THW)
Fuente: IPCEA.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia de aislamiento de
los cables alimentadores
n
Nota Importante:
Como la temperatura afecta el aislamiento.
Por cada 10 C arriba de 20 C, hay que
doblar la resistencia en ohm.
Ejemplo: Un cable a 40 C con 1 Mohm es
equivalente a uno a 20 C con 4 Mohm.
Fuente: IPCEA.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n
La
continuidad
eléctrica
de
las
canalizaciones
es
requerida
para
asegurar la puesta a tierra de las
mismas y de los equipos conectados
aguas abajo.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n
Los probadores de aislamiento por lo
general
tienen
la
función
de
continuidad; o sea, de prueba a muy
bajo voltaje, la que sirve para detectar
falta de continuidad eléctrica.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n
Aparato Mostrado:
“SureTest Circuit
Analyzer” de Ideal
Industries
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
n
n
El aparato simula un carga conectada
entre línea y tierra para calcular la
IMPEDANCIA DEL CIRCUITO A TIERRA.
Con el valor de impedancia y el valor de
la corriente de corto circuito en el
punto, se calcula la POTENCIA de corto
circuito.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Continuidad eléctrica
Ejemplo de un Criterio de Aceptación:
5 ohm máximo en receptáculos a 127 V
n
n
Justificación: 127 V / 5 ohm
amperes
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
= 25
Resistencia a tierra
n
La NOM requiere una resistencia a tierra
de 25 Ohm o menos, de electrodos o del
sistema completo.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n
Aparato
Mostrado:
“PDR301 Earth
Resistance Meter”
de Sanwa
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n
La medición mediante el conocido
método de 3 puntos, requiere hacer la
gráfica correspondiente para obtener el
valor de resistencia a tierra.
Referencia: NOM-022-STPS-1999.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
Referencia: Getting down to Earth…
www.ruelsa.com
www.megger.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n
Como comprobación del valor se puede
emplear también el método de 2 puntos.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
Referencia: Getting down to Earth…
www.ruelsa.com
www.megger.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
En sistemas muy grandes un método recomendado de
medición es el de la PENDIENTE.
Referencia: Getting down to Earth…
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
www.megger.com
Resistencia a tierra
Criterios de Aceptación:
25 ohm máximo en acometidas de BT y
subestaciones hasta 250 kVA hasta 34,5
kV
10 ohm máximo en subestaciones
mayores de 250 kVA y hasta 34,5 kV
5 ohm máximo en subestaciones mayores
de 250 kVA y más de 34,5 kV
n
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Resistencia a tierra
n
Nota Importante:
El método de caída de tensión puede
abreviarse en lugares no urbanizados
colocando el electrodo P2 al 62 % de la
distancia C1-C2.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los
receptáculos
n
La NOM pide que todos los receptáculos
de instalaciones nuevas sean del tipo
con conexión a tierra.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los
receptáculos
n
Aparato Mostrado:
Probador de Contactos
Marca: Ideal Industries
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Polaridad de las conexiones en los
receptáculos
n
Criterio de Aceptación:
De una muestra, todos los receptáculos
están correctamente conectados.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n
La NOM estipula:
n
Longitudes en:
n
n
n
n
n
n
Soportes de canalizaciones
Soportes de cables
Límites de áreas peligrosas
Cajas de conexiones
Áreas de Trabajo
Áreas
n
Para cálculo de alimentadores
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n
Aparato Mostrado:
Laser Distancemeter
Marca: LEICA Disto
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Dimensiones Lineales y Áreas
n
Criterio de Aceptación:
De una muestra, todas las dimensiones
medidas corresponden con lo estipulado
por la NOM.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Espesor
n
La NOM menciona los espesores mínimos de
las cajas de conexiones.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Espesor
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Espesor
n
Criterio de Aceptación:
De una muestra, todas las comparaciones
físicas de materiales deben coincidir con
la NOM
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminación
n
La NOM dice en el Capítulo #1 que los
equipos deben tener una iluminación
apropiada.
Y, en el Capítulo 9, para subestaciones
sí hay una tabla de iluminancia (T9245), y otra para alumbrado público
(T930-6c)
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminación
n
Aparato Mostrado:
“Lux Meter Cat.
401025” de
Extech
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Nivel de Iluminación
n
Criterio de Aceptación:
De una muestra, el promedio de las
lecturas debe dar una lectura de
iluminancia mayor que la de la NOM.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n
La NOM dice que los equipos no deben
ser utilizados a tensión mayor que la
nominal
Ref: Sección 110-4
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n
Aparato Mostrado:
Multímetro
Modelo 175 de
Fluke
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión Eléctrica
n
Criterio de Aceptación:
Los equipos no deben estar conectados a
una tensión mayor que la nominal
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n
La NOM dice que no debe reducirse la
capacidad de conducción de corriente del
neutro en la parte de la carga que consista en
cargas no lineales alimentadas con un
sistema de tres fases cuatro conductores,
conectado en estrella
Ref: Sección 220-22
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n
Aparato Mostrado:
Gancho RMS
Modelo 2000A
de Amprobe
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Corriente Eléctrica
n
Criterio de Aceptación:
El calibre del conductor puesto a tierra
(neutro) debe ser apropiado para
conducir la corriente de desbalanceo y
de cargas no lineales.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n
La NOM solamente indica el orden de
acomodo que deben tener las fases en
tableros.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n
Aparato Mostrado:
“PRM1 Phase
Sequence Tester” de
Amprobe
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n
n
En el mercado existen aparatos muy
económicos para medir la secuencia de fases.
Por ser de uso sencillo pero en lugares con alta
capacidad de corriente de corto circuito, los
secuencímetros deben utilizarse únicamente
con la protección personal adecuada.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Secuencia de fases
n
Criterio de Aceptación:
La secuencia de fases debe ser la
estipulada por la NOM.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
n
La NOM indica que deben calcularse las
tensiones de paso y de contacto.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
n
Aparato Mostrado:
“DET4TD” de Megger
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
n
n
n
R de Contacto:
C-P-CERCA-E
R de Paso:
C-B-A-E
E = Rmedida x Ig
Referencia: Getting
down to Earth…
www.megger.com
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Tensión eléctrica de paso y de
contacto
n
Criterio de Aceptación:
La tensión de paso y de contacto medida
debe ser menor a las arrojadas por
cálculo que soporta un individuo en ese
lugar.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Separación de Conductores
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Separación de Conductores
n
Aparato
Mostrado:
“Ground
Resistance Tester
Model 3731” de
AEMC
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Separación de Conductores
n
Criterio de Aceptación:
El conductor puesto a tierra no debe
estar conectado más de una vez a
tierra.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Conclusiones
n
Se han presentado métodos de
medición y comprobación para cumplir
con el Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Conclusiones
n
Se ha hecho hincapié en que los
resultados de las mediciones y pruebas
presentadas por el solicitante de la
verificación o, en su caso, realizadas
por la UV, deben tener la información
necesaria, tal como el criterio de
aceptación, para entenderlos e
interpretarlos.
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
Preguntas
www.ruelsa.com
M. Ing. Roberto Ruelas Gómez
¡Gracias!